IDC机房对电源的要求和空调的要求是怎么样的?
主要是针对机房设计方面,IDC机房对电源的要求和空调的要求是怎么样的?能否具体讲讲。。
电源分配单元
(1)交流配电单元
交流配电单元应根据用户要求确定输入、输出开关的数量和容量,交流空气开关应选用安全、可靠品质有保障产品(配电单元输入:40A或45A×1,输出10A或16A×18 , 具体采用输入、输出开关的数量和容量可根据具体情况确定)。
(2)直流配电单元
直流配电单元有-48V及工作地的输入端子和输出端子,具体输入、输出直流空气开关的容量和数量根据具体情况确定,直流空气开关应选用安全、可靠品质有保障的产品。
(3)实际工程中,不采用单机架内交直流混装方式。
3.5.2 电源分配单元的电气特性及要求
(1)电压降:半封闭式机架的直流配电单元供电输入端到各分路输出端之间的电压降在额定电流下<0.3V(20℃时)。
(2)绝缘电阻:直流供电回路两导体之间及任意导体与机壳之间的绝缘电阻不小于30MΩ(测试电压500V直流),交流电源回路两导线及任一导线与机壳之间的绝缘电阻应不小于100 MΩ。
(3)在不与输入电源和任何负载连接的条件下,直流供电回路两导体之间及任一导体与机壳之间、220V交流电源回路两导线之间及任一导线与机壳之间,承受2000V、50Hz的试验1分钟不出现击穿或飞弧现象。
(4)机架内部保护地排应与机架立柱固定。
|
|